免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
欢迎光临本站

[经验分享] 关于剪力墙平面外搭梁的问题

本帖最后由 掏粪罗汉 于 2014-12-17 15:51 编辑


高层住宅中,剪力墙平面外搭梁是不可避免的情况:
   《高规》7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱,并应符合下列规定;
1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时,墙的厚度不宜小于梁的截面宽度;
2 设置扶壁柱时,其截面宽度不应小于梁宽,其截面高度可计入墙厚;
3 墙内设置暗柱时,暗柱的截面,高度可取墙的厚度,暗柱的截面宽度可取梁宽加2倍墙厚;
4 应通过计算确定暗柱或扶壁柱的纵向钢筋(或型钢),纵向钢筋的总配筋率不宜小于表7.1.6的规定。
5 楼面梁的水平钢筋应伸入剪力墙或扶壁柱,伸入长度应符合钢筋锚固要求。钢筋锚固段的水平投影长度,非抗震设计时不宜小于0.4lab,抗震设计时不宜小于0.4labE;当锚固段的水平投影长度不满足要求时,可将楼面梁伸出墙面形成梁头,梁的纵筋伸入梁头后弯折锚固(图7.1.6),也可采取其他可靠的锚固措施。
6 暗柱或扶壁柱应设置箍筋,箍筋直径,一、二、三级时不应小于8mm,四级及非抗震时不应小于6mm,且均不应小于纵向钢筋直径的1/4;箍筋间距,一、二、三级时不应大于150mm,四级及非抗震时不应大于200mm。

条文说明中7.1.6 剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都很小,因此,应注意剪力墙平面外受弯时的安全问题。当剪力墙与平面外方向的大梁连接时,会使墙肢平面外承受弯矩,当梁高大于约2倍墙厚时,刚性连接梁的梁端弯矩将使剪力墙平面外产生较大的弯矩,此时应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,是02规程7.1.7条内容的修改和完善。是指在楼面梁与剪力墙刚性连接的情况下,应采取措施增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。在措施中强调了对墙内暗柱或墙扶壁柱进行承载力的验算,增加了暗柱、扶壁柱竖向钢筋总配筋率的最低要求和箍筋配置要求,并强调了楼面梁水平钢筋伸入墙内的锚固要求,钢筋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
当梁与墙在同一平面内时,多数为刚接,梁钢筋在墙内的锚固长度应与梁、柱连接时相同。当梁与墙不在同一平面内时,可能为刚接或半刚接,梁钢筋锚固都应符合锚固长度要求。
此外,对截面较小的楼面梁,也可通过支座弯矩调幅或变截面梁实现梁端铰接或半刚接设计,以减小墙肢平面外弯矩。此时应相应加大梁的跨中弯矩,这种情况下也必须保证梁纵向钢筋在墙内的锚固要求。

实际设计中,通常是采用设置暗柱和扶壁柱的方法,条文要求宜按计算确定配筋,至于如何具体计算规范没有具体给出方法,查阅了很多资料,也没有得到满意的答案。
实际设计过程中,受限于防止剪力墙平面外弯矩过大和梁纵筋在墙内的锚固长度,梁墙节点一般按铰接设计(模型中点铰),然后梁下设置暗柱,一般按规范规定取2倍梁宽,按总工提供的方法进行计算:
1)中间层时,由梁上部钢筋的出梁端弯矩m,进行弯矩调幅,取暗柱端部弯矩m/2,对暗柱进行计算,可得暗柱纵筋,并与规范规定取较大值。
2)顶层时,梁端弯矩不进行调幅,直接取暗柱端部弯矩m,对暗柱进行计算,可得暗柱纵筋,并与规范规定取较大值。
我在很多群里问过梁下暗柱怎么计算,很多人都说还用计算吗,构造配就够了,可最近几个工程做下来,发现有的暗柱按构造是不够的。所以还是希望我们大家明明白白做设计,当然我的方法也不一定正确,但我感觉这么做还是相对有理论依据和安全储备的,在网上搜来的两篇论文,希望对大家有所帮助,不正确的地方,还希望大家批评指正,共同讨论,共同加油!!!!
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册  
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
要么忍,要么狠,要么滚!!

自己的贴,自己顶一下
要么忍,要么狠,要么滚!!

TOP

看一看,学习一下

TOP

用心整理的东西,基本上比较全了。我加一个个人看法,如果是在中间位置的墙,就是墙两侧均有楼板约束时,梁的钢筋能否锚固于现浇板内,这样锚固长度就没有问题了。而且楼板对墙的整体约束也很强的。
老骥

TOP

看一看,学习一下
学海无涯,时刻进步中。。。

TOP

这个确实整理的很用心 谢谢楼主分享!
独孤飞雪,浪舞天涯

TOP

回复 4# laoji


    理论上上部钢筋可以伸入板内,下部钢筋的锚固还是问题,况且伸入板内的做法图集规范上都没有,审图应该不认为这样是有效的解决方法,综合各个因素来看,个人感觉还是尽量选用较小直径钢筋,能设扶壁柱的话最好!!!

TOP

看一看,学习一下

TOP

纯属掩耳盗铃之说

TOP

不错啊,很多都是不计算按构造配的,江湖做法

TOP

看看    学习  学习

TOP

站长推荐 关闭


XMAN4.0T(适用于64位系统64位cad)

**** 本内容被作者隐藏 **** 升级内容同4.0,msteel菜单有惊喜!!


查看